dsp(TMS320F28335보급형모듈)과 e2net 연결

게시판 Embedded System dsp(TMS320F28335보급형모듈)과 e2net 연결

이 게시글은 7개 답변과 1명 참여가 있으며 마지막으로  withrobot 3 월, 2 주 전에 의해 업데이트 됐습니다.

8 글 보임 - 1에서 8 까지 (총 8 중에서)
  • 글쓴이
  • #11090 답변

    염태일

    dsp(TMS320F28335)보급형모듈을 e2net을 이용하여 이더넷통신을 하려고하는 대학생입니다.
    AVR128과 연결하는 자료는 많이 보았는데 혹시 dsp(TMS320F28335)보급형모듈로 e2net을 연결할수 있는지 연결할수 있다면 그저 spi인터페이스로 하드웨어를 구성하면 되는지 궁금합니다!

    #11093 답변

    withrobot

    e2Net은 마이크로 칩사의 ENC28J60 칩셋을 사용하기 쉽게 제작한 모듈입니다.
    SPI통신(최대 25Mhz)이 된다면 문제 없이 사용가능합니다.
    예제코드가 C언에로 되어 있기 때문에 AVR 예제에서 SPI통신 부분만 원하시는 MCU로 포팅 하시면 될것 같습니다.

    좀더 자세한 사항은 마이크로칩 홈페이지에서 확인 가능합니다.

    http://www.microchip.com/wwwproducts/en/en022889

    #11099 답변

    염태일

    감사합니다. 그렇다면 제가 하고싶은 구성이
    dsp1—e2net1(ethernet)——–e2net2(ethernet)—dsp2 이런 구조로 2개의 dsp가 서로 ethernet으로 통신하고싶은데 가능할까요??? 컴퓨터에만 ethernet연결하는걸 봐서요 ㅠ

    #11104 답변

    withrobot

    녜 가능합니다.

    혹시 안된다면 이더넷 캐이블을 크로스 캐이블을 사용해 보세요

    #11111 답변

    염태일

    답변 정말 감사드립니다.

    그렇다면 위와 같이 연결시 컴퓨터에서 IP할당 작업 필요없는건가요?

    #11125 답변

    withrobot

    1:1 통신이라도 IP가 있어야 구분이 가능합니다.
    MAC Address, GW IP, IP, SUB NET 모두 설정하셔야 합니다.

    #11126 답변

    염태일

    답변 정말 감사드립니다!!! 계속 질문드려서 죄송합니다..

    그렇다면 MAC Address, GW IP, IP, SUB NET설정은 어떤 프로그램을 사용해야하는지, 어떻게 설정해야하는지 참고자료나 예제가 있다면 부탁드립니다.. ㅠㅠ 답변 정말 감사드립니다!

    #11199 답변

    withrobot

    MAC Address, GW IP, IP, SUB NET을 설정하는 프로그램이 따로 있는것이 아니라
    소스 코드에서 설정 하시면 됩니다.

    홈페이지에 등록되어 있는 예제가 각 항목을 설정한 예제 입니다.

8 글 보임 - 1에서 8 까지 (총 8 중에서)
'dsp(TMS320F28335보급형모듈)과 e2net 연결'에 답변달기

You can use BBCodes to format your content.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

글쓴이 정보:




에 올린 글